行业动态
您现在的位置: 电磁流量计 > 澳门六开彩u7彩票-u7cc.彩票-2021年澳门金牛版U7-澳门六开彩u7CC彩票 > 行业动态
河南某化工厂新建酸碱制造工艺装置选用了SCLDE电磁流量计澳门六开彩u7彩票-u7cc.彩票-2021年澳门金牛版U7-澳门六开彩u7CC彩票三十四台,装置投产后绝大部分电磁流量计工作正常,但有一台非常重要工位的电磁流量计的流量指示值波动非常厉害,为此客户认为产品存在质量问题要求三畅仪表制造有限公司更换。之后重新向客户提供全新产品一台,但更换后电磁流量计依然流量指示值波动,返厂的电磁流量计经重新标定测试也不存在质量缺陷。因此我们派人驻厂查找故障原因,经过一段时间观察分析,在排除不是外部电磁干扰导致流量计故障后,**终确定是流体强流束干扰导致电磁流量计流量波动,流量波动的问题才得到根本解决。
流体强流束干扰导致电磁流量计流量波动故障检查步骤

电磁流量计安装在弯曲管道的底部位置,前后直管段长度均符合电磁流量计安装技术要求,但电磁流量计在装置投运后很长一段时间工作都不正常,从dcs系统趋势图上看出流量波动很大,流量趋势图杂乱,但现场生产工艺稳定,经仪表工程师反复检查,电磁流量计安装、电极及接地均无问题。后又检查工艺上游管道安装情况,主管道的流量由三股流束F1、F2、F3组成,其中F3来自一个高位槽,和电磁流量计安装位置标高差约20m。而三股流束交汇后的水平直管段D长约1m,这段水平直管段D与电磁流量计安装位置存在1.5米落差(H)。F3流束从高位槽下来后,由于其巨大的位能转换为动能,使得F3未能和F1、F2混合好而直接穿过电磁流量计,也即有两种不同流速的流体穿过电磁流量计。这股流束形成对主流体的干扰,使电磁流量计指示紊乱。找到原因后,将电磁流量计从原位置A移至B位置,新的安装位置B距离原管道弯曲部分约2m。改进安装位置后,流体强流束干扰导致电磁流量计流量波动这一长期困扰生产的问题终于得到解决。
你们还遇过其他类似的波动故障么,下面是其他相关的电磁流量计波动故障。
电磁流量计波动大有很多种情况都可以叫波动大,比如在无流量的情况下电磁流量计波动大,就需要去检查:1、是不是停车后,有清洗管道或倒流冲洗;2、检查下附近是不是有什么干扰因素如电机 、变频等;3、检查线路有没有问题;4、检查下接地环吧,有可能是接地松了;4、看看空管报警是否设置;
如果电磁流量计测量的管道内液体中含有大量气泡或者管道内液体不满管有气体通过,那肯定造成电磁流量计波动大,也就是显示数值跳动不稳定。
又或者流体本身是波动或脉动的,因此此类故障并不是电磁流量计波动大,仅仅是如实反应了流体状况。
又或者电磁流量计电极材料与液体不匹配导致的电磁流量计波动大。
电磁流量计波动大的间接原因应该就是在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。以上仅是电磁流量计显示值乱跳原因的一部分,还可能存在的原因如下:
1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。
2、管系中由往复泵等产生的有规律的脉动流。
3、液体中含有气体或气泡。
4、周围有电机等强磁场存在,管道上存在杂散电流。
5、电磁流量计电极被污染,或没有正确选择适合被测液体的电极。
6、电磁流量计接地电极安装不到位或受磁场干扰。
推荐资讯
- 电磁流量计的工作原理及特点,选型,安装及使2017-10-21
- 电磁流量计在海上石油钻井平台的应用2018-11-13
- 氢氟酸流量计2018-07-02
- 供水管网中大口径电磁流量计的应用分析2022-01-08
- 浅析使用新型电磁流量计流量测量的主要优势2019-07-23
- 电磁流量计的液压油泄漏安全监测2019-06-24
- 现代电磁流量计对流量测量和液位控制的影响2019-03-05
- 电磁流量计如何安全快速添加气体介质预防爆2019-04-29
- 电磁流量计适用于所有市政和工业用水应用2022-03-08
- 电磁流量计在污水处理中的应用2022-03-04
- 电磁流量计测量电导率的硬件方案和软件方案2022-03-02
- 电磁流量计故障检查的详细程序和详细方法步2022-03-01